...400A机组,请问在关闭冷却水塔后为何还要将
冷却水
阀门开度关小...
答:
您好!1)您的机组
冷却水
、
冷冻水
进出水温差偏小,按照设计工况应达到5℃,考虑到实际情况,比如冷凝器/蒸发器结垢、水流量偏大等因素,实际进出水温差在3.5-4.5℃都是可以接受的,而您的机组似乎只有2-3℃(冷却水)、1-2.2℃(冷冻水);您可以检查一下水流量,对比一下手册上的参数,看是否...
中央空调
冷却水
系统中,补水箱没做保温,室外温度高时,水箱温度变高,会不...
答:
冷冻水
系统和采暖水系统通常共用一套闭式循环系统。
冷却水
系统一般采用开式循环系统。冷冻水系统是以水做冷媒介质和空气进行能量交换的密闭式体系,虽然与外界接触较少,但在整个体系的最高处设有膨胀水箱,这样冷冻水介质还是和空气有所接触,使溶解氧和一些营养物进入冷冻水系统,导致粘泥沉积,不仅影响传热,还可能形成...
水冷
式冷水螺杆制冷机组有哪些故障
答:
一、
冷却水
流量不足 冷却水流量不足是
水冷
式冷水螺杆制冷机组中最常见的故障之一。这种故障通常是由于冷却水管道堵塞、水泵故障或冷却水塔散热不良等原因引起的。当出现这种故障时,制冷机组的冷却水进出口温差会明显增加,甚至达到十几度以上。此时,需要检查冷却水管道是否堵塞,水泵是否正常工作,冷却水塔...
请教中央空调
冷却水
达不到额定流量时会有什么后果
答:
对于
水冷
式空调机组来说,在
冷却水
流量不足的时候,冷却水的进出水温度差值变大,空调机组的冷却能力变小,相应的主机制冷系统的冷凝压力升高,压缩机能力输出变小,制冷系统总体能效比变小,耗电量变大。
冷冻水
流量偏大可以一定程度上弥补损失,但无法完全弥补。
冷水机组显示启动柜故障
答:
该热量被
冷却水
吸收,是冷却水温度升高。[本文来源制冷百科公众号]。冷却泵将升了温冷却水压入冷却塔,使之在冷却塔中与大气进行热交换,然后再降了温的冷却水,送回到冷水机组。如此不断循环,带走冷水机组释放的热量。冷水机组风机可分为两种:室内风机:安装于所需要降温的房间内,用于将由
冷冻水冷
...
中央空调
冷却水
循环系统中央空调冷却水循环系统图
答:
水冷
式商用中央空调是指通过冷却水塔、冷却水泵对
冷却水
进行降温循环从而对水冷机组中冷凝器内的制冷剂进行降温,使降温后的制冷剂流向蒸发器中,经蒸发器对循环的
冷冻水
进行降温,从而将降温后的冷冻水送至室内末端设备中,由室内末端设备与室内空气进行热交换后,从而实现对空气的调节,如下图所示。水冷式...
中央空调
冷却水
循环系统
答:
五、水如何回来?就有制冷机组的系统而言,
冷冻水
系统(用户端管道循环系统)是人们加进去的,在加入之前通常要进行水质处理,会有一个定压补水装置保持管网内的水量和压力;在它的另一侧,
冷却水
系统则比较复杂,有采取上面措施人工加入的,也有直接用天然水质的,比如:湖、河、地下水等,甚至还有用...
制
冷冻水
系统的运转程序是什么?
答:
(3)当确认
冷冻水
、
冷却水
管道全部充满水后,开启冷冻水循环水泵和冷却水循环水泵,进行带负荷运转口在循环过程中仍需对空调设备进行第二次排气口设有自动排气阀的位置检查有无失灵和跑水情况,检查管道和阀门有无渗漏处,检查电机轴承温升、水泵振动情况。(4)启动冷却塔风机运转,运转时检查循环水量,...
空调
冷却水
补水水质有何要求
答:
1,空调对
冷却水
补水水质是有要求的,补水水质要求是经过处理后的软水。如果补进去的水没有经过处理,空调冷却系统管道内壁就要结垢,时间长了管道就会变小,管道小的甚至堵塞,影响导热、影响空调制冷效果 。2,很多因为在空调冷却和
冷冻水
补水水质问题上没有注意,而因结水垢,只有对系统进行清洗费力、...
冰水机循环
冷却水
为什么有泡沫
答:
冰水机是冷水机的另一种叫法,田枫冰水机简单的讲,就是一种输出低温
冷冻水
的机器,输出冷水温度在3-35摄氏度之间可以调整。在各种工业生产过程中,由于机械、模具及化学反应等等,工作时都会产生热量,当温度超过物料的承受程度,产品质量就不稳定。以塑胶产品和电镀产品为例,塑料产品在生产中
冷却
时间占...